一、强夯加固技术的作用原理
强夯法是指为提高软弱地基的承载力,用重锤自一定高度下落夯击土层使地基迅速固结的方法。称动力固结法,利用起吊设备,将10~40吨的重锤提升至10~40米高处使其自由下落,依靠强大的夯击能和冲击波作用夯实土层。强夯法主要用于砂性土、非饱和粘性土与杂填土地基。对非饱和的粘性土地基,一般采用连续夯击或分遍间歇夯击的方法;并根据工程需要通过现场试验以确定夯实次数和有效夯实深度。现有经验表明:在100~200吨米夯实能量下,一般可获得3~6米的有效夯实深度。该加固方法是在重锤夯实法基础上发展起来,但其加固机理又与重锤夯实法有所不同,这是一种地基处理的新方法。
二、强夯加固技术的施工准备
1、强夯设备的选择
强夯设备主要包含三部分:夯锤、起重机及脱钩装置。首先,夯锤。现阶段国内主要分为两种形状的夯锤,为圆形与方形,底面积一般都控制在2平方米到6平方米之间。选择夯锤时,可按照起重设备、地基土质、加固深度等条件进行。选择夯锤底面积时,必须遵循地基土的种类进行,如应选用较小的底面积作为砂性土底面积,选用较大底面积作为粘性土底面积。其次,起重设备和脱钩装置。通常情况下起重机都会选用履带式或轮胎式,如地基有加固要求时,应选用大型夯锤,并进行专用起吊三脚架的制作及通过2台起重机进行夯锤台吊作业。利用滑轮组将夯锤吊到指定高度,并利用脱钩装置实现自动脱钩落锤。现阶段主要使用到的脱钩装置分别是通过吊机上副卷扬机的钢丝绳吊起锁卡焊合件使锤脱落;还有一种是脱钩施夯作业通过定高度索的方式完成。
2、强夯参数的选择
强夯技术处理水利工程软基中,选用的锤重一般为8吨到25吨之间,将其落距要控制在8米到20米的范围内。选择锤重时,必须严格遵循相关施工要求进行,如地基加固深度等。
3、夯击能的确定
通常在水利工程强夯施工前期都要进行试验段试验工作,以此获取准确的检测数据。按照所得数据并与设计及施工要求相结合,对最佳夯击能进行准确确定。由于粘性土的孔隙水压力消散极为缓慢,最佳夯击能可以遵循孔隙水压力的叠加值符合土的自重压力范围进行确定。因为砂性土具有较快的孔隙水压力增加或减少速度,最佳夯击能的确定必须遵循孔隙水压力增量随夯击次数的增加而逐渐趋于恒定的夯击能进行确定。
三、强夯加固技术在水利工程软基处理中的应用
1、工程案例
某水利工程具有灌溉、发电及城市供水等多种用途,属于综合性水利枢纽工程。其组成部分主要为调节闸、泵站、电站等。在其东西偏泓分别进行5孔提升式平面钢闸门调节闸的设置,中间设置橡胶坝,共16节,媒介宽度约为70米,坝高为3.5米左右。并将泵站、桥头堡及引水闸分别设置在两岸。本工程河床覆盖层主要是河流冲积物,具有8到12米的厚度,主要成分为细砂、中砂、亚粘土等。冲积覆盖层具有明显的垂直分选性,细砂为其上层,其厚度为1米到3米之间,中砂为第二层,以此类推。据相关数据显示,本水利工程河床覆盖层结构较为松散,具有不良级配及承载力,其密度只有0.21到0.42之间。因此要对其进行地基加固处理。
2、强夯施工
(1)平整场地
对强夯施工后可能出现的平均地面变形情况进行预先估计,进而对强夯施工前的地面高程进行确定,随后进行场地平整作业,一般选用推土机进行。与此同时,要对强夯场地一定范围内的地下构筑物、各种地下管线的位置及标高进行详细勘察,尽可能不在这些构造物上进行强夯作业,如无法避开,应严格遵循强夯影响深度的多少,对其可能出现的情况的估量,并及时选用行之有效的方式进行处理,防止对工程造成一定损害。
(2)铺垫层或降低地下水位
如地表层构成成为主要是细粒土、地下水位又高时,必要时必须铺设0.5米到2米的松散性材料在表层位置,也可以选用人工降低地下水位的方式。其主要作用就是帮助地表快速形成硬层,更好地支承起重机械设备,保证施工的顺利进行,同时还可以将地下水与地表面之间的距离拉大,避免夯击过程中出现夯坑积水及降低夯击效率的情况。
(3)施工作业
根据工程施工要求及设备选择标准,本工程选用15吨和10吨两种锤重,将其落距控制在10米左右,并定为3平方米的夯锤底面积。其设计加固深度应为6米。首先应在平整后的场地上面进行第一遍夯击点位置的标注,并对地面高程进行准确测量,起重机达到施工现场后,应确保夯锤与夯点位置的一致性,并对强夯施工前锤顶的高程进行测量。随后将夯锤吊至指定的位置,等到夯锤脱钩自行下落后,将吊钩放下,并对锤顶高程进行测量,如出现夯锤歪斜状况时,应查看原因,并将坑底技术整平。多次作业后,遵循设计要求的夯击遍数,进行施工。所有夯点夯击施工结束后,选用推土机填平夯坑,并对场地高程进行测量。在一定的时间内逐次完成所有夯击次数,最后选用低能量满夯,确保地表松土全部被夯实,并对夯实过的场地高程进行测量。
四、结束语
综上所述,随着水利工程事业发展速度的不断提升,其软基问题也得到了有效解决。强夯加固技术作为水利工程软基处理的主要技术之一,只有提高其加固技术水平,规范施工工序,才能提高水利工程施工的效率、降低成本,提高其整体质量并有效延长其使用年限。
参考文献
[1]林峰;廖志强;;塑料排水板联合强夯加固法在软基处理中的应用[J];中国水运(理论版);2006年11期
[2]孔位学,陆新;强夯法加固软土地基有效加固深度研究[J];四川建筑科学研究;2001年04期
[3]郑颖人,李学志,冯遗兴,周良忠,陆新,何红云;软粘土地基的强夯机理及其工艺研究[J];岩石力学与工程学报;1998年05期
[4]李建国;吕秀杰;;强夯法加固地基的分析研究[A];第十二届中国海岸工程学术讨论会论文集[C];2005年
作者简介:
于海梅,女(),河南省新乡市,研究方向:水利,身份证号码:X
朱现峰 ,男(),河南省新乡市原阳县,研究方向:水利,身份证号码: